Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

vaihe/nolla/maa

<< < (36/71) > >>

seppoko:

--- Lainaus käyttäjältä: Aakku -  9.12.2017     kello on 19:25 ---Muistaakseni sähkäri jotain sanoi, että kaikkialla ei huushollissani ole vikavirtasuojausta. ..

Olisiko se niin, että kylmälaitteiden pistorasiat ja ilmalämpöpumppu olisivat olleet ilman. Saattoi olla kiinteät sähköpatteritkin, mutta siitä en ole niin varma.

--- Lainaus päättyy ---

Se on siitä kiinni, milloin asennukset on tehty. Meidän talo on rakennettu -87. Silloin ei vaadittu (liekö edes ollut?) vikavirtasuojia. Vajaa kymmenen vuotta sitten tehtiin remppaa mm. pesuhuoneessa. Siellä uusittiin yksi pistorasia ja asennettiin yksi uusi. Uusittavaan ei tullut vikavirta suojaa, kun alkuperäisen aikana ei vaadittu. Uuteen rasiaan tuli vvsuoja, kun silloin taas vaadittiin.

Näin nämä jutut menevät.

Aakku:
^
Nämä asennukset on tehty 3 vuotta sitten sellaisena seka-asennuksena...

Vanha rintsikkatalon sähköverkko on toiminnassa ja sen rinnalle rakennettiin uusi verkko.

lisätuet:
Kiinteästi asennetut suuritehoiset sähkölaitteet kuikaat, sähköhellat, vastukset, lämpöpatterit saavat tuottaa 0,75mA vuotovirtaa KW kohden, joten vikavirtasuojakytki n ei sopiva laite. Kiinteiden laitteiden nopeapoiskytkentä aika 5s, kun pistorasiat kädessä pidettävät laitteet 0,4s, lisäsuojana 30mA vikavirtasuoja. Sähkönjakeluverkoss a toteutetaan poiskytkennän toimivuus viimeiseen kiinteään pistorasiaan tarkoittaa riittävä oikosulkuvirta.  Pistorasiaan kytkettävien laitteiden ja johtojen turvallisuudesta vastaa käyttäjä.

99:

--- Lainaus käyttäjältä: mjh48 -  9.12.2017     kello on 16:45 ---Vikavirtasuoja antaa suojaa nimen omaan sähköiskuja vastaan.
Se toimii vaikka maajohto ja suojamaa olisivat poikki, kun vikavirtasuojan meno- ja paluuvirta eivät ole samansuuruiset laukeaa suoja.
Kun koskee virralliseen johtimeen saaden sähköiskun meno ja paluuvirta eivät ole saman suuruisia ja nolla tai suojajohtimella ei ole siinä mitään tekoa.
Vikavirtasuoja ei auta nolla- ja vaihejohtimien väliseenoikosulkuun, siihen auttaa vain sulake taijohdonsuoja.

--- Lainaus päättyy ---

Kulkineessa ainoa joka voi aiheuttaa piirissä vuotoa on juuri maajohto, joten jos se on poikki, ei vikavirtasuoja toimi. Perustuu ihan Kirchhoffin lakiin.

Rölli:

--- Lainaus käyttäjältä: 99 -  9.12.2017     kello on 22:51 ---Kulkineessa ainoa joka voi aiheuttaa piirissä vuotoa on juuri maajohto, joten jos se on poikki, ei vikavirtasuoja toimi. Perustuu ihan Kirchhoffin lakiin.

--- Lainaus päättyy ---
anteekai vain mutta olet väärässä!
on koffin ykköset kakkaoset ja jopa kolmoset tuttuja ... mutta vikavirta suoja ei mittaa maahan menevevää virtaa suoraam vaan meno paluu virran erotus jäännettä..
eli jos vaihe ja nollajohdon virran erotus on yli 30ma nii silloin laukeaa vikavirta suoja.
 ja jos oli kyse saivartelusta niin maa kosketus tulee vesisateella .noustessa autoon, puun oksan koskiessa tai mikätahansa kasvillisuus joka koskee autoon, silloin viallista laitetta käytettäessä syntyy maavirta mikä ei tarvitse roikan maa piuhaa