erkki46:
Minä sanoisin tuosta vikavirtasuojasta seuraavaa maallikoille. Vikavirtasuojan läpi viedään vaihejohdin ja nollajohdin. Jos vaihejohtimesta harhaantuu virtaa suojajohtimeen (keltavihreä) tai vaikka ihmisen kautta maaperään,  laukeaa vikavirtasuoja noin 20-30 milliampeerin vikavirralla. Lisäksi usen käytetään vikavirtasuoja 30mA /ylivirtasuoja 16A  yhdistelmää. Siis vikavirtasuoja ei yksinään suojaa ylikuormitukselta.

lisätuet:
Vikavirtasuoja toimii summavirtamuuntajan a tulevat ja menevät virrat yhtäsuuria. Jos vuotaa virtapiirissä johonkin vikavirta laukeaa. 30mA Vikavirta toimii ensisijaisesti henkilösuojana. Suurempia esim.300mA käytetään palosuojaukseen.

Aakku:
Muistaakseni sähkäri jotain sanoi, että kaikkialla ei huushollissani ole vikavirtasuojausta. ..

Olisiko se niin, että kylmälaitteiden pistorasiat ja ilmalämpöpumppu olisivat olleet ilman. Saattoi olla kiinteät sähköpatteritkin, mutta siitä en ole niin varma.

Tarvasjoki:
Näyttää olevan että täällä on yhtä tietäjää kun on kirjotttajaakin että eikö ole parempi kun antaa olla mitä kun en tiiä mitään  niin menen omilla .

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: lisätuet -  9.12.2017     kello on 19:16 ---Vikavirtasuoja toimii summavirtamuuntajan a tulevat ja menevät virrat yhtäsuuria. Jos vuotaa virtapiirissä johonkin vikavirta laukeaa.

--- Lainaus päättyy ---

Mielenkiintoinen laite.
Kiukaat ovat/ovat useasti sellaisia, ettei niiden eteen voi laittaa vikavirtasuojaa.