Trumatic c3400 ei käynnisty

<< < (3/9) > >>

maurkata:
Osta multa toimiva pannu C3402  750€

mjo33400:

--- Lainaus käyttäjältä: Kalmetolooki -  2.11.2017     kello on 16:32 ---Heh :D Ehjältä vaikuttaa, siis mittari.
Mitasin ohjeen mukaisesti, ei minkäänlaista yhteyttä

--- Lainaus päättyy ---

Ota lämmittimen musta kansi irti ja mittaa termostaatti, pitää näyttää oikusulkua ohmimittarilla. Kun piirikortti on sinuun päin niin alhaalla oikean jalan alla takana on kahdella ruuvilla kiinnioleva anturi jonka irroitat ja mittaat siitä mikrotempin, pitää näyttää oikosulkua. Se on kuvassa oleva 216 asteinen ja sen voi mitata liittimen ja vesitermostaatin navoista. Veikkaan, että siinä vika.

Kalmetolooki:
En nyt tähän hätään koko pannua. Jäi äsken kertomatta
Yrittää käynnistyä n.23s, sitten häiriö tilaan.
Kokeilen laittaa kuvia lieikkivahin mittaustuloksista:
Empä saanu kuvia lähteen moittii vissiin isoksi lähettää :-[

Kalmetolooki:
Kokeilu josko kuva kelpais, pienenpi "härpäke ei
ei oo oikosesa.

mjo33400:

--- Lainaus käyttäjältä: Kalmetolooki -  2.11.2017     kello on 20:35 ---Kokeilu josko kuva kelpais, pienenpi "härpäke ei
ei oo oikosesa.

--- Lainaus päättyy ---

Miten ton mikrotempin kanssa, onko oikosessa?