Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?

<< < (3/5) > >>

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: seppoko - 13.08.2017     kello on 21:01 --- Ajan takaa lähinnä sitä, että onko tehdas mitoittanut kaapelin 16A:n sulakkeelle, jollainen voi olla tolpassa? Vaiko vain 10A:n sulakkeelle?

--- Lainaus päättyy ---

Kysympä uudelleen: Millaiset sulakkeet siellä kulkimessa on?
Kävisit katsomassa, se varmaan kertoisi paljon....

RR:
Joku sellainen joka sen sulakkeen saa vaihtaa/lisätä kyllä huomaa onko se syöttävä piuha 2,5- vai 1,5- neliöistä.
Toki tuntuu tyhmältä maksaa siitä tiedosta, mutta muuten ei kai varmaa vastausta saa.

seppoko:

--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 13.08.2017     kello on 22:40 ---Kysympä uudelleen: Millaiset sulakkeet siellä kulkimessa on?
Kävisit katsomassa, se varmaan kertoisi paljon....

--- Lainaus päättyy ---

Siellä on 10A. Mutta kun mielestäni kaapelin ennen auton sähkökeskusta pitäisi olla 2,5mm2 , koska syöttävässä tolpassa voi olla 16A sulake, joka suojaa koko kaapeloinnin ennen auton sulaketta.


--- Lainaus käyttäjältä: RR - 13.08.2017     kello on 22:46 ---Joku sellainen joka sen sulakkeen saa vaihtaa/lisätä kyllä huomaa onko se syöttävä piuha 2,5- vai 1,5- neliöistä.
Toki tuntuu tyhmältä maksaa siitä tiedosta, mutta muuten ei kai varmaa vastausta saa.

--- Lainaus päättyy ---

Juuri sen takia kyselen, jos joku tietäisi eikä ei tarvitsisi maksaa turhasta.

Mautoilija:
Syöttävän tolpan sulake suojaa syöttävää kaapelia. Mitä siitä eteenpäin tapahtuu on  kuormittajan ongelma.

seppoko:

--- Lainaus käyttäjältä: Mautoilija - 13.08.2017     kello on 23:01 ---Syöttävän tolpan sulake suojaa syöttävää kaapelia. Mitä siitä eteenpäin tapahtuu on  kuormittajan ongelma.

--- Lainaus päättyy ---

Tämähän se sitten antoi vastauksen kysymykseeni.

Kiitos.