Kirjoittaja Aihe: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?  (Luettu 11125 kertaa)

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
  • Nuperokuljin, 2h+keittiö. Tonttina Suomi.
Onko tietoa kenelläkään?

Kuinka vahva on johdin auton/vaunun ulkoseinän pistukan ja sähkökeskuksen sulakkeen välillä. Onko 2,5mm2. Mielestäni sen pitäisi olla, koska se on tolpan jopa 16A:n sulakkeen alueella.

Haimerin sähkökuvassa oli merkittynä vahvuus. Saamassani Adrian kuvassa ei ole merkintää asiasta.

  • Vieras
  • Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #1 : 13.08.2017 kello on 12:26 »
    Olikohan niin että Adriassa oli 10 A sulakkeen mukaan, jotenkin muistelen noin.

    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:17
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #2 : 13.08.2017 kello on 12:58 »
    Kuinka vahva on johdin auton/vaunun ulkoseinän pistukan ja sähkökeskuksen sulakkeen välillä.

    Paljonko se pääsulake on?

    *****
    • LämmitinGuru
    • Aluevalvoja
    • Kalustoon kuuluva
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #3 : 13.08.2017 kello on 19:16 »
    Mikä lämmitin on käytössä? Minä laittaisin 2,5 neliön johdon riippumatta sulakkeista.

    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Aiheen aloittaja
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
    • Nuperokuljin, 2h+keittiö. Tonttina Suomi.
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #4 : 13.08.2017 kello on 20:29 »
    Mikä lämmitin on käytössä? Minä laittaisin 2,5 neliön johdon riippumatta sulakkeista.

    Ei ole kysymys laittamisesta, vaan mitä siellä nyt on. Siis tehdasvalmisteisess a autossa.

    *****
    • Kaikkien kaveri Sr.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:55
    • Eipä turhia höttyillä :)
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #5 : 13.08.2017 kello on 20:41 »
    Ei ole kysymys laittamisesta, vaan mitä siellä nyt on. Siis tehdasvalmisteisess a autossa.

    Ja sillä on merkitystä ... mihin? Kun tehdasvalmisteista autoa käyttää kuten sen on valmistaja ohjeistanut, niin tuossa tuskin tulee ongelmia, vai ???

    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Aiheen aloittaja
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
    • Nuperokuljin, 2h+keittiö. Tonttina Suomi.
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #6 : 13.08.2017 kello on 20:53 »
    Ja sillä on merkitystä ... mihin? Kun tehdasvalmisteista autoa käyttää kuten sen on valmistaja ohjeistanut, niin tuossa tuskin tulee ongelmia, vai ???

    Tarkoitukseni on lisätä pistorasia niin että voin käyttää auton käyttämän 10A:n virran lisäksi lisälämppäriä tolpan suoman koko 16A:n virran verran. Olen mitannut Truman vastuksen, se on n. 1500W. Siis lisälämppäriin voin käyttää lähes 2kW jos sulake antaisi käyttää.

    Tällaisia ratkaisuja teettänyt kahteen muuhunkin autoon.

    *****
    • LämmitinGuru
    • Aluevalvoja
    • Kalustoon kuuluva
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #7 : 13.08.2017 kello on 20:55 »
    Ei ole kysymys laittamisesta, vaan mitä siellä nyt on. Siis tehdasvalmisteisess a autossa.

    Onkos tietoa, että mikä lämmitin on? Sehän sen kertoo.

    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Aiheen aloittaja
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
    • Nuperokuljin, 2h+keittiö. Tonttina Suomi.
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #8 : 13.08.2017 kello on 21:01 »
    Onkos tietoa, että mikä lämmitin on? Sehän sen kertoo.

    Truma Combi, tarkempaa en tiedä. Ajan takaa lähinnä sitä, että onko tehdas mitoittanut kaapelin 16A:n sulakkeelle, jollainen voi olla tolpassa? Vaiko vain 10A:n sulakkeelle?

    Jos on mitoittanut 16A:n sulakkeelle, niin voisin lisäyttää auton keskukseen 16A:n suojauksen, josta osa lisäpistorasiaan ja osa, 10A, auton tehdasasennuksiin.

  • Vieras
  • Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #9 : 13.08.2017 kello on 21:16 »
    Kuten sanoin niin muistelen 2008 Adriassa olleen mitoitetun 10 A mukaan kun siinähän itsessään Truman 6E:llä ei saada 1800 wattia enempää, ajateltu varmaan että se 10 A sitten riittää lopuille virrankuluttajille.

    Ei kestänyt ainakaan oma Adriani Ecomattia 2000 watilla ja tuota auton omaa Trumaa 1800 watilla vaikka olisi ollut 16 A kuten kotipihassa on.

    Taishan se mitattuna jäädä tosiaan alle 1600 watin kuten Seppoko tuossa sanoikin.

    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:17
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #10 : 13.08.2017 kello on 22:40 »
    Ajan takaa lähinnä sitä, että onko tehdas mitoittanut kaapelin 16A:n sulakkeelle, jollainen voi olla tolpassa? Vaiko vain 10A:n sulakkeelle?

    Kysympä uudelleen: Millaiset sulakkeet siellä kulkimessa on?
    Kävisit katsomassa, se varmaan kertoisi paljon....

    *****
    • Karavaanari
    • Viimeksi paikalla:24.05.2021 kello on 17:34
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #11 : 13.08.2017 kello on 22:46 »
    Joku sellainen joka sen sulakkeen saa vaihtaa/lisätä kyllä huomaa onko se syöttävä piuha 2,5- vai 1,5- neliöistä.
    Toki tuntuu tyhmältä maksaa siitä tiedosta, mutta muuten ei kai varmaa vastausta saa.

    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Aiheen aloittaja
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
    • Nuperokuljin, 2h+keittiö. Tonttina Suomi.
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #12 : 13.08.2017 kello on 22:54 »
    Kysympä uudelleen: Millaiset sulakkeet siellä kulkimessa on?
    Kävisit katsomassa, se varmaan kertoisi paljon....

    Siellä on 10A. Mutta kun mielestäni kaapelin ennen auton sähkökeskusta pitäisi olla 2,5mm2 , koska syöttävässä tolpassa voi olla 16A sulake, joka suojaa koko kaapeloinnin ennen auton sulaketta.

    Joku sellainen joka sen sulakkeen saa vaihtaa/lisätä kyllä huomaa onko se syöttävä piuha 2,5- vai 1,5- neliöistä.
    Toki tuntuu tyhmältä maksaa siitä tiedosta, mutta muuten ei kai varmaa vastausta saa.

    Juuri sen takia kyselen, jos joku tietäisi eikä ei tarvitsisi maksaa turhasta.

    *****
    • Kaikkien kaveri Sr.
    • Viimeksi paikalla:28.03.2024 kello on 20:55
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #13 : 13.08.2017 kello on 23:01 »
    Syöttävän tolpan sulake suojaa syöttävää kaapelia. Mitä siitä eteenpäin tapahtuu on  kuormittajan ongelma.

    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Aiheen aloittaja
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
    • Nuperokuljin, 2h+keittiö. Tonttina Suomi.
    Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #14 : 13.08.2017 kello on 23:06 »
    Syöttävän tolpan sulake suojaa syöttävää kaapelia. Mitä siitä eteenpäin tapahtuu on  kuormittajan ongelma.

    Tämähän se sitten antoi vastauksen kysymykseeni.

    Kiitos.