Tekniikkakeskustelut > Aurinkosähkö
EBL 225 ja aurinkopaneelin kytkentä
mjo33400:
Mihin sinä tota BD-tietoa tarvitset? Toi paneelikytkentähän on sellainen, että on latauslaite verkkolaturin rinnalla ja mittarit toimii normaalisti ohjauspaneelissa.
Mejamuut:
Juu, näinhän se on mutta tuli paneelipaketin mukana tuo MT50 näyttö joten ajattelin asentaa senkin kiinni...
Mutta mitä mieltä olet tuosta kytkennästä muuten? Sekoaako tuo EBL laturi vai ei? Jostain luin että tuolla EBL-225 laturilla pitäisi käyttää vain tuota Schauldtin omaa LRM1218 säädintä.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: Mejamuut - 24.03.2017 kello on 14:15 ---Mutta mitä mieltä olet tuosta kytkennästä muuten? Sekoaako tuo EBL laturi vai ei? Jostain luin että tuolla EBL-225 laturilla pitäisi käyttää vain tuota Schauldtin omaa LRM1218 säädintä.
--- Lainaus päättyy ---
Luitko myös, että miksi?
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Mejamuut - 24.03.2017 kello on 14:15 ---Juu, näinhän se on mutta tuli paneelipaketin mukana tuo MT50 näyttö joten ajattelin asentaa senkin kiinni...
Mutta mitä mieltä olet tuosta kytkennästä muuten? Sekoaako tuo EBL laturi vai ei? Jostain luin että tuolla EBL-225 laturilla pitäisi käyttää vain tuota Schauldtin omaa LRM1218 säädintä.
--- Lainaus päättyy ---
Kytkentä on oikein ja ei sekoa.
Mejamuut:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 24.03.2017 kello on 14:23 ---Luitko myös, että miksi?
--- Lainaus päättyy ---
En saanut siitä selkoa. Siksi kysyinkin viisaammilta että onko tuo vain "mainos" puhetta että pitää käyttää heidän säädintä.