Tekniikkakeskustelut > Lämmitys ja ilmastointi
Primus 2480, korjaus apuja, poltti sulakkeen ja lopetti sytyttämiseen.
Rctimo:
Hei.
Ollaan Tässä reissussa Oulussa ja Primus sammui kerran viimeyönä, lähti käyntiin, mutta aamulla poltti sisäyksikön sulakkeen.
Uusin sulakkeen ja lämmitin lähti käyntiin muutamaksi minuutiksi, taas paloi, uusin uudestaan ja sitten sisäyksikössä pysyykin sähkö mutta itse Primus ei reagoi.
Tehty:
Vesitermari mittaamalla oikosulussa
Hehku 0,9ohm
Kv1 ja kv2 vastukset täsmäävät ohmiluvuiltaan mittarilla mitattuna.
Jännitteet:
Hehku 0V
Kv1 keltainen 0V
Kv1 sininen 12V
Kv2 vihreä 7,5V
Kv2 ruskea 0V
Pumppu pyörii sen aika ennenkuin hälytysvalmiudessa syttyy sisäpaneelissa. Hehkutustilassa ei siis tapahdu muuta kuin että pumppu lähtee pyörimään ja sinisen ja vihreään tulee jännitteet.
Onko päädyttävä siihen että ohjauskeskus 716171 on hajonnut?
Avasin kotelon ja se mielestäni haisee vähän 'palaneelle' mutta visuaalisesti ei näy mitään...
Taitaa joutua ensiyöksi etsimään sähköpaikan.
-Timo
Knaus-90:
^
Kuittasitko pannun kyljestä napista, sen jälkeen kun vaihdoit sulakkeen.
Saattaa olla että keskimmäisestä releestä, ohjauspaneelissa on releen kärjet
palanut kiinni. Toimiiko sähkölämmitys.
Rctimo:
Ei ole ollutsähköä saatavilla, uskon vahvasti että se toimisi. Tässä ei vaan ole sähköpaikkaa...
Mittasin ohjeen mukaan sisäyksikön ja se antaa ohjausjännitteen oikein lähtönastaan kun lämmitystä pyydetään.
Ja kuittasin, silloin kun jännitteitä mittasin niin joutui kuittaamaan useamman kerran.
Knaus-90:
^
Siis tuleeko nastaan 5. 12v kun käynnistät.
Rctimo:
Kyllä, 12,4v
Eli primus saa käskyn käynnistyä sisäyksiköltä mutta sinne keltaiseen ja ruskeaan piuhaan ei lähde primuksen elektroniikalta mitää vaikka niiden vastusarvot (kv 1 ja 2 kelat) on sitä mitä kaavion mukaan pitää olla.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta