ktako:
Heitän herrojen ja rouvien pohdittavaksi seuraavanlaisen kysymyksen.
Miten kytkisitte seuraavanlaisen paneelikasan siten, että se toimii ja on tehokkain. Paneelit: 2 x50w monikide, 1x 40w yksikide ja 1x100w yksikide.  Kaikki saman jännitteen paneeleita. Sätäjänä bn tracer 20. ::) Vielä perustelut kytkentäehdotuksell e.

Rölli:
Jos käyutetään erikokosia ja tyyppisiäpaneleita ne voidaan kytkeä rinnan mikäli jännite on sama.
eli sun tapauksessa ei oikeen muuta järkevää..
periaattessa jos haluu kikkailla ni kaks nelikymppistä sarjaan rinnan kytkettynä satasen ja kahden viiskymppisenrinaan kytketyn muodostamassa toisen sarjaan kytkentä parin :-\

Rölli:
ja sulla on parikyt vattia liikaa panelitehoa tolle säätimelle, toden näkösesti hyvällä kelillä tyhjällä akulla menee säädin vika tilaan Thumbd

ktako:

--- Lainaus käyttäjältä: Rölli -  8.07.2016     kello on 16:38 ---ja sulla on parikyt vattia liikaa panelitehoa tolle säätimelle, toden näkösesti hyvällä kelillä tyhjällä akulla menee säädin vika tilaan Thumbd

--- Lainaus päättyy ---
Rölli, niitä 40w paneeleita on yksi, joten kok. teho on 240w joten bn 2215 riittää. Thumb

Rölli:

--- Lainaus käyttäjältä: ktako -  8.07.2016     kello on 19:13 ---Rölli, niitä 40w paneeleita on yksi, joten kok. teho on 240w joten bn 2215 riittää. Thumb

--- Lainaus päättyy ---
sorry joo jäi se kakskertaa päälle... joten toi kikkailuki meni persielleen Thumbd
Ei toss oo muuta vaihtoehtookukytkee kaikki rinnan