Alde 3000 toimintahäiriö
GeeBee:
Kun muutama päivä sitten laitoin vaunun lämpenemään seuraavaksi päiväksi niin aamusella vaunu olikin ihan kylmä. Kun kuittasin ylilämpösuojan niin Alde pörähti tulille ja alkoi lämmittää vaunua. perjantaina illalla vaunussa oli jo 20 astetta lämmintä, vaan lattian pinta tuntui viileältä, n. 15 astetta. tänään sitten vaihdoin aamulla 12 V kiertovesipumpun toimimaan niin parissa tunnissa lattian pintalämpö nousi 20 asteeseen ja vaunu muutenkin tuntui paljon lämpimämmältä.
Ilmeisesti 230V kiertovesipumppu ei jaksa kierrättää vettä tarpeeksi jotta lattialämpö toimisi niin kuin on suunniteltu. Kysyisinkin arvon asiantuntijoilta onko ainoa mahdollisuus vaihtaa koko pumppu vai pystyykö sitä muutoin korjaamaan? Pumppu on mallia Alde 2750
mjo33400:
Aloittaisin korjauksen konkan vaihdolla, toki mittaisin käämit, että ovat ehjät.
GeeBee:
Ilmeisesti käämit ovat ainakin jollain tasolla kunnossa koska pumppu pyörii ja kierrättää jonkin verran vettä koska patterit kyllä lämpenee. Millaisesta konkasta on kyse? ja mistä niitä saa hankittua?
-------:
Se on pumpun kopan alla.. Mm. Multa löytyy..
GeeBee:
--- Lainaus käyttäjältä: Viemäs - 28.02.2016 kello on 14:05 --- Se on pumpun kopan alla.. Mm. Multa löytyy..
--- Lainaus päättyy ---
Mitäs sellainen sitten maksaisi?