Sivuja:
Toiminto
  • #1 kirjoittanut 111700 17 Dec 2015
  • Liekkivahti vaihdettu , mut poltin lähtee käyntiin jos maadottaa pinnin  19 piirilevyltä eli liekkivahdin johdon . Sama ilmiö oli ennen vian ilmestystä .
  • #2 kirjoittanut mjo33400 17 Dec 2015
  • Liekkivahti vaihdettu , mut poltin lähtee käyntiin jos maadottaa pinnin  19 piirilevyltä eli liekkivahdin johdon . Sama ilmiö oli ennen vian ilmestystä .

    Kerro aikoja siitä kun laitat lämmityksen päälle? Sano myös, että mitä lämmittimelle on tehty ennen vikaa. Kun käynnistät pannun niin syttyykö se varmasti?
  • #3 kirjoittanut 111700 17 Dec 2015
  • Kaikki alkoi kun pullo oli loppunut ,vaihdon jälkeen alkoi vika.Kaasuventtiili putsattu + releet (5kpl)vaihdettu piirilevyyn .Annoin maata liekkivahdin pinniin (19)niin liekki jäi palamaan ja puhallukset toimi.Kädellä tuntee lämmön pannun päältä ennen kuin punainen häiriö valo syttyy  Aikaa käynnistyksestä sammumiseen n 20 sec
  • #4 kirjoittanut mjo33400 17 Dec 2015
  • Kaikki alkoi kun pullo oli loppunut ,vaihdon jälkeen alkoi vika.Kaasuventtiili putsattu + releet (5kpl)vaihdettu piirilevyyn .Annoin maata liekkivahdin pinniin (19)niin liekki jäi palamaan ja puhallukset toimi.Kädellä tuntee lämmön pannun päältä ennen kuin punainen häiriö valo syttyy  Aikaa käynnistyksestä sammumiseen n 20 sec

    Käyttäytyykö samalla lailla myös vedenlämmitysasenno ssa. Toi 20 sek, onko silloin nasta 19 maadoitettu?
  • #5 kirjoittanut 111700 17 Dec 2015
  • en entinyt kokeilla mut vaihdettiin piirikortille operaatiovahvistin  324 ,pinnien 1ja2 välillä n.10 ohmia miks kelluuko piirikortti ?
  • #6 kirjoittanut mjo33400 17 Dec 2015
  • en entinyt kokeilla mut vaihdettiin piirikortille operaatiovahvistin  324 ,pinnien 1ja2 välillä n.10 ohmia miks kelluuko piirikortti ?

    Minkä piirin vaihdoitte? Kokeile nyt se vedenlämmitystoimin to.
  • #7 kirjoittanut 111700 18 Dec 2015
  • Vaihdettiin liekkivahtiin liittyvä vahvistin 324 ,kun mitattiin jännitettä liekkivahdilta (mAh)niin pannu käynnistyi normaalisti ja lämpötilan säätö toimi normaalisti. Liekkivahdin jännite vaihtoi napaisuutta elikkä tietoo tuli piirikortille olisko vanha liekkivahti voinut vioittaa jotain komponettia piirikortilta ? Vanha liekkivahti mureni liitos kohdasta helposti Ei käynnisty ilman liekkivahdin maadoitusta . 20-napaisen liittimen 1 ja 2 pinnien vastus oudoksuttaa 1 olis selvä maa mut 2 ?
  • #8 kirjoittanut mjo33400 18 Dec 2015
  • Vaihdettiin liekkivahtiin liittyvä vahvistin 324 ,kun mitattiin jännitettä liekkivahdilta (mAh)niin pannu käynnistyi normaalisti ja lämpötilan säätö toimi normaalisti. Liekkivahdin jännite vaihtoi napaisuutta elikkä tietoo tuli piirikortille olisko vanha liekkivahti voinut vioittaa jotain komponettia piirikortilta ? Vanha liekkivahti mureni liitos kohdasta helposti Ei käynnisty ilman liekkivahdin maadoitusta . 20-napaisen liittimen 1 ja 2 pinnien vastus oudoksuttaa 1 olis selvä maa mut 2 ?

    Kun vaihdoitte liekkivahdin niin tuliko sen liitin työnnettyä pannun johtoon? Siltä se nyt vaikuttaa, ettei ole kiinni. Pinnien 1 ja 2 väli on 2,2kohmia. Vastus löytyy pannun alapuolelta.


  • #9 kirjoittanut 111700 18 Dec 2015
  • Liekkivahdin johto on kiinni silikoonisessa johdossa joka menee pinnille 19
  • #10 kirjoittanut 111700 18 Dec 2015
  • Pinnien 1 ja 2 välinen vastus 2,1kohmia piiri kortilla ei kytkettynä mut liitin kiinni ollessa n10 ohmia
  • #11 kirjoittanut mjo33400 18 Dec 2015
  • Mittaa ohmimittarilla piirilevyliittimest ä liekkivahtiliittime en, että onko johto ehjä. Oikea tapa maadoittaaliekkivah ti on laittaa halpisyleismittari vaihtovirta-alueelle 600V. Kun lämmitin käynnistyy niin mittarin johto nastaan §9 ja miinus johto maihin. Jos lämmitin nyt pysyy päällä koko ajan on vika liekkivahdissa tai sen johdossa liittimeen 19 asti. Toi 2,2 kohmia silloin kun piirilevy on paikoillaan.
  • #12 kirjoittanut 111700 30 Dec 2015
  • Pannu käynnistyy maadoittamalla yleismittarilla kuten neuvoit , kun irroitaa maadoituksen niin alkaa pikkuhiljaa releet nauksuun piirikortilla ja lopuks sammuu jälleen . Uuden valvontakärjen nro 34000-76500. Kärjen päästä yhteys pinniin 19 ok ,vaikka johtoa vähän kiskookin .Piirikortilla vika jossain komponentissa ?? . Releet ( 5 kpl ) vaihdettu .
  • #13 kirjoittanut mjo33400 30 Dec 2015
  • Pannu käynnistyy maadoittamalla yleismittarilla kuten neuvoit , kun irroitaa maadoituksen niin alkaa pikkuhiljaa releet nauksuun piirikortilla ja lopuks sammuu jälleen . Uuden valvontakärjen nro 34000-76500. Kärjen päästä yhteys pinniin 19 ok ,vaikka johtoa vähän kiskookin .Piirikortilla vika jossain komponentissa ?? . Releet ( 5 kpl ) vaihdettu .

    Ei vika ole piirilevyllä jos mittarimaadoituksel la pysyy päällä. Vika on joko liekkivahtijohdossa ( tasavirtapiiri poikki ) tai palopesässä liekki ei kohtaa liekkivahtikärkeä. Onko varma, että pannu oikeasti syttyy? Jospa se ei sytykkään eli vika saattaisi olla kipinämuuntajassa.
  • #14 kirjoittanut 111700 31 Dec 2015
  • Puhallinmoottori oli pannun päältä pois jatkopiuhalla jolloin tunsi hyvin lämmön pannun päältä kun syttyminen tapahtui kunnes liekki sammui. liekkivahti on 13mm päässä ritilän pinnasta ohjeen mukaisesti Kun laitoin toissa päivänä piirilevyn paikoilleen niin pannu syttyi toisella yrittämällä normaalisti ja säädöt toimi . Noin 5min kuluttua sammutin ja sen jälkeen ei taaskaan toiminut muuta kuin yleismittarilla maadoittamalla. 20-napaisen liittimen pinni 2 menee pannun pohjaan kiinnni ja sit kipinälaitteen maadoitukseen.
  • #15 kirjoittanut mjo33400 31 Dec 2015
  • Puhallinmoottori oli pannun päältä pois jatkopiuhalla jolloin tunsi hyvin lämmön pannun päältä kun syttyminen tapahtui kunnes liekki sammui. liekkivahti on 13mm päässä ritilän pinnasta ohjeen mukaisesti Kun laitoin toissa päivänä piirilevyn paikoilleen niin pannu syttyi toisella yrittämällä normaalisti ja säädöt toimi . Noin 5min kuluttua sammutin ja sen jälkeen ei taaskaan toiminut muuta kuin yleismittarilla maadoittamalla. 20-napaisen liittimen pinni 2 menee pannun pohjaan kiinnni ja sit kipinälaitteen maadoitukseen.

    Tarkoitatko, että kiertoilmapuhallin ei ollut paikallaan? Silloinhan lämmitin kuumenee liikaa ja lämmitin itse katkaisee toiminnan kun kiertoilmapuhallin ei jäähdytä eikä jälkipuhalla.