Truma c 6002 ongelma
« : 11.10.2015 kello on 10:03 »
Kokeilin tuossa parin viikon tauon jälkeen auton lämmitintä ja Truman toiminta aiheuttaa hieman ihmetystä.
Laite kyllä puhaltaa lämmintä, mutta puhallin pysähtelee miten sattuu. Saatta puhaltaa 10 sek ja pysähtyy 1 sek ajaksi ja jatkaa puhallusta. Välillä pätki kokoajan. Puhaltimen pätkimisen myötä myös ilmantulo lämpöputkista loppuu.
Termostaattia kääntelin eri asentoon ja isommalla ollessa Truma on laittavinaan lisää tehoa peliin, mutta ilman tuloon se ei vaikuta mitään. Eikö puhaltimenkin pitäisi pyöriä kovempaa, kun Truma antaa enemmän lämpöä?
Veden lämmitystä en kokeillut, mutta siinä ei ole koskaan kyllä ollut mitään ongelmaa. Punainen vikavalo ei syttynyt missään vaiheessa. Alussa kyllä paloi se keltainen vedenlämmitysvalo, vaikka vedenlämmitys ei ollut päällä. Se kyllä sammui sitten jonkun ajan kuluttua.
Lämpötila sisällä nousi tuossa testailun aikaan pari astetta.

Aikaisemmin kesällä kiinnitin samaan asiaan huomiota, mutta sen jälkeen lämmitin toimi normaalisti aina tähän päivään saakka. Lämmintä autossa on aina ollut, mutta juuri tuo puhaltimen epäsäännöllinen toiminta mietitytti silloinkin.

Kertokaahan viisaammat mistä kannattaisi aloittaa etsimään vikaa? Tai tekemään lisätutkimuksia?

*****
  • LämmitinGuru
  • Aluevalvoja
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:20
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #1 : 11.10.2015 kello on 11:23 »
Kokeilin tuossa parin viikon tauon jälkeen auton lämmitintä ja Truman toiminta aiheuttaa hieman ihmetystä.
Laite kyllä puhaltaa lämmintä, mutta puhallin pysähtelee miten sattuu. Saatta puhaltaa 10 sek ja pysähtyy 1 sek ajaksi ja jatkaa puhallusta. Välillä pätki kokoajan. Puhaltimen pätkimisen myötä myös ilmantulo lämpöputkista loppuu.
Termostaattia kääntelin eri asentoon ja isommalla ollessa Truma on laittavinaan lisää tehoa peliin, mutta ilman tuloon se ei vaikuta mitään. Eikö puhaltimenkin pitäisi pyöriä kovempaa, kun Truma antaa enemmän lämpöä?
Veden lämmitystä en kokeillut, mutta siinä ei ole koskaan kyllä ollut mitään ongelmaa. Punainen vikavalo ei syttynyt missään vaiheessa. Alussa kyllä paloi se keltainen vedenlämmitysvalo, vaikka vedenlämmitys ei ollut päällä. Se kyllä sammui sitten jonkun ajan kuluttua.
Lämpötila sisällä nousi tuossa testailun aikaan pari astetta.

Aikaisemmin kesällä kiinnitin samaan asiaan huomiota, mutta sen jälkeen lämmitin toimi normaalisti aina tähän päivään saakka. Lämmintä autossa on aina ollut, mutta juuri tuo puhaltimen epäsäännöllinen toiminta mietitytti silloinkin.

Kertokaahan viisaammat mistä kannattaisi aloittaa etsimään vikaa? Tai tekemään lisätutkimuksia?

Tarkista piirilevyltä puhaltimen ohjausfetin kunto. On sen alumiinisen jäähdytyslevyn alla.

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #2 : 11.10.2015 kello on 22:31 »
OK, kiitos neuvosta. Pitää tutkia tuota kunhan tässä muilta töiltä ehtii. Reissut tältä vuodelta tehty, joten mitään paniikkia ei lämmittimen suhteen ole.

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #3 : 14.10.2015 kello on 18:23 »
Tarkista piirilevyltä puhaltimen ohjausfetin kunto. On sen alumiinisen jäähdytyslevyn alla.

Tässäpä on tämä levy, niin missä kohti se ohjausfetti on?



*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #4 : 14.10.2015 kello on 21:26 »
Onko se tuo tuolla alumiinin sisässä oleva komponentti? Eipä tuosta silmämääräisesti osaa mitään sanoa, kaikki näyttää ehjältä. Pari juotosta tuon alumiinin vieressä on hieman keltaisia, mutta eipä mitään muuta ainakaan näin maallikon silmään.

*****
  • LämmitinGuru
  • Aluevalvoja
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:20
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #5 : 14.10.2015 kello on 21:32 »
Kokeilin tuossa parin viikon tauon jälkeen auton lämmitintä ja Truman toiminta aiheuttaa hieman ihmetystä.
Laite kyllä puhaltaa lämmintä, mutta puhallin pysähtelee miten sattuu. Saatta puhaltaa 10 sek ja pysähtyy 1 sek ajaksi ja jatkaa puhallusta. Välillä pätki kokoajan. Puhaltimen pätkimisen myötä myös ilmantulo lämpöputkista loppuu.
Termostaattia kääntelin eri asentoon ja isommalla ollessa Truma on laittavinaan lisää tehoa peliin, mutta ilman tuloon se ei vaikuta mitään. Eikö puhaltimenkin pitäisi pyöriä kovempaa, kun Truma antaa enemmän lämpöä?
Veden lämmitystä en kokeillut, mutta siinä ei ole koskaan kyllä ollut mitään ongelmaa. Punainen vikavalo ei syttynyt missään vaiheessa. Alussa kyllä paloi se keltainen vedenlämmitysvalo, vaikka vedenlämmitys ei ollut päällä. Se kyllä sammui sitten jonkun ajan kuluttua.
Lämpötila sisällä nousi tuossa testailun aikaan pari astetta.

Aikaisemmin kesällä kiinnitin samaan asiaan huomiota, mutta sen jälkeen lämmitin toimi normaalisti aina tähän päivään saakka. Lämmintä autossa on aina ollut, mutta juuri tuo puhaltimen epäsäännöllinen toiminta mietitytti silloinkin.

Kertokaahan viisaammat mistä kannattaisi aloittaa etsimään vikaa? Tai tekemään lisätutkimuksia?

Paloilmapuhaltimen nopeus muuttuu tehojen mukaan.

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #6 : 14.10.2015 kello on 22:56 »
Laitoin kortin takaisin autoon ja testasin lämmitintä.


Tämä on se puhallin joka pätkii. Jotenkin tuntu, että paremmin tuo nyt toimi, kuin aikaisemmin, mutta samaa pätkimistä
teki ajoittain. Lämmintä kyllä puhaltaa ja nyt otti kierroksia, kun termaria laitoin isommalle.



Miksi keltainen valo palaa, vaikka on pelkkä lämmitys päällä? Eikös sen pitäisi palaa ainoastaan lämmittäessä vettä? Tuo kyllä sammuu muutaman minuutin kuluttua, mutta miksi se edes syttyy? Laittaako se boilerin päälle vaikkei pitäisi?

Videon pätkän otin tuosta puhaltimen toiminnasta, mutta näyttää tökkivän nämä vehkeet taas, että en saanut sitä vielä koneelle. Pistän sen näytille kunhan saan.

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:08
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #7 : 14.10.2015 kello on 23:10 »
Tuota keltaista ohjaa boilerin termostaatti ja se palaa mikäli vesi tai tyhjä tila on alle 60c lämmitysasennossa tai alle asetetun vesilämmön ( 40 tai 60c) jos pelkästään vettä lämmittää. Boileri lämpenee huolimatta siitä onko siinä vettä vai ei.
Vihreä palaa jos kaikki ok ja muuttuu punaiseksi jos kaasu loppuu tai tekniikka pettää

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #8 : 14.10.2015 kello on 23:23 »
Tuota keltaista ohjaa boilerin termostaatti ja se palaa mikäli vesi tai tyhjä tila on alle 60c lämmitysasennossa tai alle asetetun vesilämmön ( 40 tai 60c) jos pelkästään vettä lämmittää. Boileri lämpenee huolimatta siitä onko siinä vettä vai ei.
Vihreä palaa jos kaikki ok ja muuttuu punaiseksi jos kaasu loppuu tai tekniikka pettää

Sepä tässä vähän ihmetyttää, kun vedenlämmitys ei ole päällä ja silti tuo valo palaa. Ei kait sen silloin pitäisi palaa?  Tuota se ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin, paitsi nyt parin viikon seisonnan jälkeen.

Tässäpä video. Äänet tuolla videolla voi olla sitten melko karkeat, jota se ei ole todellisuudessa. Video on otettu, kun laite on ollut päällä noin viisi minuuttia.

https://www.youtube.com/watch?v=H_hr9NaijPk

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:08
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #9 : 14.10.2015 kello on 23:27 »
Combi laitteessa boileri on osa kokonaisuutta ja vesitila lämpenee huolimatta siitä onko siinä vettä vai ei. Nyt se toimii normaalisti jos tuo syttyy käynnistettäessä ja sammuu kun ilma vesitilassa on lämmin

*****
  • LämmitinGuru
  • Aluevalvoja
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:20
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #10 : 15.10.2015 kello on 12:34 »
Sepä tässä vähän ihmetyttää, kun vedenlämmitys ei ole päällä ja silti tuo valo palaa. Ei kait sen silloin pitäisi palaa?  Tuota se ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin, paitsi nyt parin viikon seisonnan jälkeen.

Tässäpä video. Äänet tuolla videolla voi olla sitten melko karkeat, jota se ei ole todellisuudessa. Video on otettu, kun laite on ollut päällä noin viisi minuuttia.


Vikahan tuo selvästi on ja voi johtua puhaltimen ohjauksesta tai lämminilmakanavan antureista. Oletkos mitannut pannulle tulevaa jännitettä samalla hetkellä?

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #11 : 15.10.2015 kello on 12:55 »
Combi laitteessa boileri on osa kokonaisuutta ja vesitila lämpenee huolimatta siitä onko siinä vettä vai ei. Nyt se toimii normaalisti jos tuo syttyy käynnistettäessä ja sammuu kun ilma vesitilassa on lämmin

Joo kyllähän tuo, kun ajatuksen kanssa lukee käyttöohjeet, niin siellä selostetaan tuo keltaisen valon toiminta. Eli tuo asia on ok.

Vikahan tuo selvästi on ja voi johtua puhaltimen ohjauksesta tai lämminilmakanavan antureista. Oletkos mitannut pannulle tulevaa jännitettä samalla hetkellä?

En ole mitannut. Pitää illalla mitata.

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #12 : 15.10.2015 kello on 19:34 »
Jännite joka tulee kortille on noin 12.3V. Pysyy suunnilleen samana koko ajan. Pitäskö mitata muualta?

Voiko johtua samasta viasta se, että pannu lämmittää aina pieniä jaksoja kerrallaan? Eli puhallin puhaltelee lämmintä ilmaa, mutta pannu ei ole kokoaikaa päällä? Välillä kuuluu naksahdus, leimahduksen ääni ja taas heti naks ja sammuu. Punainen valo ei syty missään vaiheessa.
Eli puhallin pätkii ja pannu ei ole kokoaikaa päällä. Syttyy ja sammuu melko tiuhaan tahtiin.
Laitoin termostaatin täysille, pannu pysyi päällä, puhallin pysyi päällä, ei pätkimisiä. Toimi normaalisti tuon 10 minuuttia, kun pidin isommalla.
Termari kun on pienemmällä, niin nämä pätkimiset ja naksumiset taas alkavat.



*****
  • LämmitinGuru
  • Aluevalvoja
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:20
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #13 : 15.10.2015 kello on 19:37 »
Jännite joka tulee kortille on noin 12.3V. Pysyy suunnilleen samana koko ajan. Pitäskö mitata muualta?

Voiko johtua samasta viasta se, että pannu lämmittää aina pieniä jaksoja kerrallaan? Eli puhallin puhaltelee lämmintä ilmaa, mutta pannu ei ole kokoaikaa päällä? Välillä kuuluu naksahdus, leimahduksen ääni ja taas heti naks ja sammuu. Punainen valo ei syty missään vaiheessa.
Eli puhallin pätkii ja pannu ei ole kokoaikaa päällä. Syttyy ja sammuu melko tiuhaan tahtiin.
Laitoin termostaatin täysille, pannu pysyi päällä, puhallin pysyi päällä, ei pätkimisiä. Toimi normaalisti tuon 10 minuuttia, kun pidin isommalla.
Termari kun on pienemmällä, niin nämä pätkimiset ja naksumiset taas alkavat.

Tarkista ohjauspaneelin juotokset. Mikä paneeli olikaan käytössä?

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:37
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #14 : 15.10.2015 kello on 21:33 »
Ohjauspaneelissa lukee Trumatic c.

Ei mitään ihmeellistä ainakaan tällä puolella.