Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

Foilpoint temppuilee

(1/1)

SFC52815:
Adrian lattiassa on Foilpointin 24V:n lämmityskalvo. Pituus ehkä sen 4 metriä. Muuntajana Foilpoint 230/24V ja 140W teho.
Kalvo lämpenee alle puoli tuntia ja sen jälkeen lämpösulake napsahtaa. Lämpö kalvossa tuntuu toisessakin päässä, muttei ehkä täysin tasaisesti koko maton leveydeltä.
Mitattuna kuluttaa sähköverkosta 140w ja risat silloin kun toimii. Kun sulake pomppaa, kulutus putoo nollaan.
Homma alkaa taas toimia kun sulakkeen painaa takaisin. Jatkuu taas sen alle puoli tuntia.
Jotain vikaa .....

Olisiko lämpösulake viallinen, vaiko matossa jotain häikkää kun tehot ovat koko ajan tapissa ?

TERO

seppoko:
Paljonko muuntajan kyljessä on VA?

Kari:
Mulla kans tommosia foilpointin mattoja 3 kpl. ja poltti ton sulakkeen ihan vastaavasti. (350w muuntaja). Ostin uuden muuntajan niin aloi pelaan hienosti, että ei vissiin vika ollu ainakaan matoissa. Tuo ostamani muuntaja on kama fritid katalokista semmonen, jossa voi säätää tehoa. Kätevää..

SFC52815:

--- Lainaus käyttäjältä: seppoko -  9.03.2015     kello on 19:01 ---Paljonko muuntajan kyljessä on VA?

--- Lainaus päättyy ---

140VA siinä lukee ja kulutuskin on sähköverkosta sen 140W kulutusmittarilla mitattuna. Ampeereita kuluttaa sähköverkosta 0,63A

TERO

mjh48:
Vaikuttaa alimitoitetulta muuntajata Foilpointin sivulta
http://www.foilpoint.fi/foilpoint/products/productsList.do?source=productUnits&open=true&id=16&prodUnitId=40

Lämpöelementti
Materiaali             Polyester / alumiini / polyester
Mitat         Leveys 300, 400, 500 tai 600 mm
Pituus 150 mm tai 500 mm jaotuksella Paksuus 0,2 mm
Jännite         20 VAC - 24 VAC
Teho         Tyyppi AVL 24
U = 24 VAC, P = 80 W /m2

Eli jos siinä on 2 neliötä lämmitysmattoa on sen ottama teho 160W, eli vaatisi isomman muuntajan.
          