--- Lainaus käyttäjältä: Harri1 - 25.12.2015 kello on 21:19 --- Tsekkasin tiedot: Thumb HQ 12 V DC TO 230 V AC POVER INVERTER
MODIFIED SINE WAVE OUTPUT 1000W
Kahvinkeitin 1000w
Kuinka suuren sulakkeen voi laittaa, ettei turvallisuus vaarannu? :-\ :-\
--- Lainaus päättyy ---
Olettaen että se käytöjännite on tasan 12v ja kuormaa 1000w, intikan hyötysyhteeksi oletan 85%
Laskennallisesti ottaapi virtaskaa 95,83A.
Vaatii muuten sitten tukevaa kaapelointia.
Aakku:
^
Mikäs olisi riittävän tukevaa...?
Mulla on nyt muistaakseni 35mm2 kaapelit ja mittaa n. 50cm.
JK:
--- Lainaus käyttäjältä: Aakku - 25.12.2015 kello on 22:19 ---^
Mikäs olisi riittävän tukevaa...?
Mulla on nyt muistaakseni 35mm2 kaapelit ja mittaa n. 50cm.
--- Lainaus päättyy ---
Tuo kyllä riittää, joku voisi tietysti kaivaa kuukkelilla noista ne jännitehäviöt mutta ei se tuolla matkalla ja tuommoisella johdinpaksuudella ole paljoa.
HarriOlavi:
--- Lainaus käyttäjältä: JK - 25.12.2015 kello on 22:15 ---Olettaen että se käytöjännite on tasan 12v ja kuormaa 1000w, intikan hyötysyhteeksi oletan 85%
Laskennallisesti ottaapi virtaskaa 95,83A.
Vaatii muuten sitten tukevaa kaapelointia.
--- Lainaus päättyy ---
Kiitos vastauksesta. Thumb
Plussa kaapelissa merkintä: HT-END OFC POWER CABLE 7 AWC Pituus varmaan noin 3 metriä.
Miinus kaapeli näyttää yhtä paksulta, ei ole merkintöjä.
Voinko laittaa 100 A sulakkeen, on turvallinen? :-\ :-\
Kun ostin auton, inverter oli asennettuna.
JK:
--- Lainaus käyttäjältä: Harri1 - 25.12.2015 kello on 22:57 --- Kiitos vastauksesta. Thumb
Plussa kaapelissa merkintä: HT-END OFC POWER CABLE 7 AWC Pituus varmaan noin 3 metriä.
Miinus kaapeli näyttää yhtä paksulta, ei ole merkintöjä.
Voinko laittaa 100 A sulakkeen, on turvallinen? :-\ :-\
Kun ostin auton, inverter oli asennettuna.
--- Lainaus päättyy ---
Sulakekoko on suunilleen oikein, voi olla hieman suurempikin, mikä nyt sattuu seuraava arvo löytymään.
Se sulake tulee sitten lähelle akkua, eikä lähelle intikkaa, turvallisuussyistä.
Toi kaapeli on kyllä hieman pientä luntattuna 10.5mm2, tulee aikamoinen jännitehäviö tuommoisella 95a kuormalla, sehän jää lämmittämään sitä kaapelia.
Pikaisella kuukkeloinnilla löyty tommonen http://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/
Huomaa että jos matka on 3m niin siinä pitää ottaa huomioon että se verta tulee takasinkin, eli kaapeleitten yhteispituus onkin 6m.