VJH:
Selvisi syy miksi ei ollut painetta putkistossa.. Nyt se sitten hajosi koko pumppu :( Onneksi vasta siinä vaiheessa kun tyhjensin vesiä. Piti aivan tolkutonta ääntä, aivan kuin olisi vanha ompelukone ollut käytössä. Nyt sitten vaan uutta pumppua etsimään. Mutta miten on ? Ostanko samalla tuon 10l/min vai samanlaisen. Tässä nykyisessähän on suositus 2 vesipistettä, mutta kun niitä löytyy 4kpl. WC-pönttö, allas, suihku ja keittiö.

88k5:
Minusta aika joviaali kysymys - ratkaisevaa on käytön samanaikaisuus..  vaikka meitä käyttäjiä on autossa 4 hlöä, on aika epätod., että edes 2 hanaa samanaikaisesti auki - vielä epätod. näk., että edes toinen "täysillä", saati molemmat.. Meillä vesipisteitä 4 kpl; kyökki, wc, suihku ja pytty - Aqua8 (8l/min) + 1½l paisunta-astia

Jos hyvän ja toisistaan  immuunin painevesisysteemin haluat, lisää järjestelmään paisunta-astia (kotitalouksissa ei taida kukaan paisuntasäiliöttömi ä pumppusysteemejä edes harkita). Tasaa virtaamasta muuttuvaa pumpun painevaihtelua ja säästää pumpppua.  Thumb

VJH:
Kyseisessä kulkimessa on paisunta-säiliö. Katselin tuossa että lämmittimen Truma 6000, max paine 2,8bar ja tuon suuremman pumpun tuotto olisi 2,1bar ja pienemmän 1,7bar Eli kyllähän tuon pitäisi kaiken järjen mukaan, kestää tuo isompi pumppu. Mutta taidan silti kallistua tuohon 7l/min pumppuun.. Varmuuden vuoksi.

VJH:
Tuli tilattua uusi samanlainen pumppu. Toivotaan että paineita alkaa riittämään. Kunhan sen saa asennettua.