  • #16 kirjoittanut Rölli 05 Aug 2014
  • Tuo AWG 6 näyttää olevan n. 16 mm^2. Olisin sitä mieltä, ettei paljon yli puolen metrin saisi johdot olla tuolla pinta-alalla. 25 neliöisestä saa sitten metrin pätkät ja häviö jää alle 0.2 voltin.

    PS: Kiitos Rölli hyvästä laskurilinkistä, ei tartte jokakerta alkaa muistella kuparin ominaisresistanssia ja montako nollaa siinä oli pilkun jälkeen :D

    Eeli
    Mää pitäsin rajana noin 0.3 voltin jännitehäviötä maksimi virralla, silloin todellinen käyttö tilanne jäänee alle 0.2 voltin ..
  • #17 kirjoittanut Stara 05 Aug 2014
  • riippuu kaapelin pituudesta.. tosta voi saada vinkkiä ja sullahan maksimi virta on 120 amppeerin luokkaa
    http://www.jkauppi.fi/jannitehavio/


    Aina löytyy meitä pilkunvilaajia, niinpä nytkin, mutta kysynpähän kuitenkin, kun asiantuntijoita on linjoilla;
    - tuo laskentakaava, kattaako se sekä menon, että paluun, vai vaan yhdensuuntaisen kahden pisteen välillä olevan kaapelin.

    Edit; korjattu kirjoitusvirheitä
  • #18 kirjoittanut elwari 05 Aug 2014
  • No juu, taidan olla vähän liiankin kriittinen jännitehäviön suhteen.  :) Tuolla 0.3 voltilla saadaan sitten tehtyä ihan metrin pätkät AWG 6:lla. Ja vaunussa mahdollisesti  akut ja invertterin saa kokolailla vierekkäin, omaan pikku Eifellandiin ainakin sain ne sillälailla, niin tuo metrin kaapelipituus voisi olla riittävä?
  • #19 kirjoittanut Rölli 05 Aug 2014
  • No juu, taidan olla vähän liiankin kriittinen jännitehäviön suhteen.  :) Tuolla 0.3 voltilla saadaan sitten tehtyä ihan metrin pätkät AWG 6:lla. Ja vaunussa mahdollisesti  akut ja invertterin saa kokolailla vierekkäin, omaan pikku Eifellandiin ainakin sain ne sillälailla, niin tuo metrin kaapelipituus voisi olla riittävä?
    lukemalla selviää, eli + ja - kaapelin yhteenlaskettu pituus Thumb
  • #20 kirjoittanut elwari 05 Aug 2014
  • Aiheellinen kysymys mun mielestä! Tuon laskurin matka on kokonaispituus, eli jos on plussaan ja miinukseen molempiin metrin pätkä, niin silloin se on kaksi metriä. Ihan on huomioitava seikka :)

    Rölli kerkiskin jo vastaamaan :)
  • #21 kirjoittanut mjo33400 05 Aug 2014

  • Aina löytyy noita pilkunvilaajia, niin nytkin, mutta kysympähän kuitenkin, kun asiantuntijoita on linjoilla;
    - tuo laskentakaava, kattaako se sekä menon, että paluun, vai vaan yhdensuuntaisen kahden pisteen välillä olevan kaapelin.

    Nyt tulee ot:tä, mutta sinulla näyttää olevan paha asenneongelma. Tolla tyylillä ei paljon vastauksia tule. Thumbd

  • #22 kirjoittanut 0d3_ 05 Aug 2014
  • Eli noilla awg6 kaapeleilla alkuperäisillä noin 0,5m per johdin voin laittaa hyvin ja ilman erillistä sulaketta johtimessa, invertterin sisällä sulakkeet, toki olisiko se sulake silti hyvä laittaa sillä jos johto jostain syystä menee oikkariin, niin sehän sätii niin kauan kun akussa on virtaa tai koko akku räjähtää.
  • #23 kirjoittanut elwari 06 Aug 2014
  • Juu, noin lyhyillä johdoilla riittää hyvin. Hmm, se sulake, no, kyllä sen kanssa rauhallisempi mieli olisi, ainakin täällä päässä :) Biltemasta tai Motonetistä 150 ampeerin ANL- sulake ja pidin. Vene- tai autohifitarvikkeist a löytyy, reilun parin kympin kustannus taitaisi olla. Ja kun itselle huolella tekee, niin sen plus-kaapelin voi laittaa vielä sellaisen kurkkuletkun sisään, noista samoista paikoista pitäisi löytyä.

    Taas vähän editoidaan, tuli vielä mieleen, että jos on useampi akku, niin akkujen väliset kytkentäkaapelit kannattaa myös laittaa sen suojaputken sisään, niin ei pääse hankautumaan puhki mihinkään. Mulla ainakin on akut samassa tilassa, missä pitäisi roudata puutarhakalusteita yms...
  • #24 kirjoittanut elwari 06 Aug 2014
  • Nyt tulee ot:tä, mutta sinulla näyttää olevan paha asenneongelma. Tolla tyylillä ei paljon vastauksia tule. Thumbd

    Noo, löytyihän tuohonkin sitten vastaus :) Ja niinkuin jäsen Oulaa:n invertterin alkuperäisasennukse sta saatoimme havaita, kyllä näissä aika tarkkana saa olla, kun ollaan tekemisissä pienen jännitteen ja luokkaa 100...200A olevien virtojen ja tehoa pitäisi saada siirtymään tarvittavaan kohteeseen 8)
  • #25 kirjoittanut perho-ukko 06 Aug 2014
  • Täytyy minunkin heittää lusikka tähän soppaan: Minulla 540AH.n akusto,en ole mitannut häviöitä kaapeleista,liekkö tuolla edes mitään merkitystä,kaapelit on pikkurillin paksuisia,eripuolella autoa,monet sähkökatkokset on tuurattu tuolla,viimeksi viikko sitten,ei sulanut kotona pakastimet,ja kaikki laitteet toimi! Ja olen samaa mieltä MJO:n kanssa,asialliseen kysymykseen kyllä löytyy neuvoja,ei muuta !
  • #26 kirjoittanut 0d3_ 11 Aug 2014
  • Käytetään nyt vielä tätä samaa aihetta.. Elikkäs mulla on 1200w kanttiaalto invertteri(modifoitu siniaalto?) ja tällainen jääkaappi * .En ole vielä saanut akkuja hommattua, mutta mitä luulette onko tuo mahdollista saada toimimaan tuolla invertterillä? kunhan käyntiin saa niin varmaan toimii?

    Kannattaako kaapeleita invertteriltä akulle suurentaa tuosta awg6 kaapelista suuremmaksi?

    Paljokohan kannattaisi laittaa akustoa jos esim haluaisi tuota jääkaappia pyörittää akulla noin 2-4h?

    * http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaapit/MUL48W13E/matsui-jaakaappi-mul48w13e-84-cm#tab-specs
  • #27 kirjoittanut Rölli 11 Aug 2014
  • toi jääkappi vie valmistajan mukaan noin 25Ah 12V akust per vuorokausi eli 100 Ah:n akul oikee käyttöaika noin kolmevuorokautta. ja lähtee todennäköisesti vittuilematta 600W modifioidulla siniaalto invertterillä..
  • #28 kirjoittanut smy 12 Aug 2014
  • toi jääkappi vie valmistajan mukaan noin 25Ah 12V akust per vuorokausi eli 100 Ah:n akul oikee käyttöaika noin kolmevuorokautta. ja lähtee todennäköisesti vittuilematta 600W modifioidulla siniaalto invertterillä..

    Tarkoittanet 3 tuntia...
  • #29 kirjoittanut Rölli 12 Aug 2014
  • Tarkoittanet 3 tuntia...
    kyllä mää vuorokausia tarkotin, 25ah Vuorokaudessa eli virrankulutuksena reilu amppeeri jatkuvasti
  • #30 kirjoittanut elwari 17 Aug 2014
  • Eli noilla awg6 kaapeleilla alkuperäisillä noin 0,5m per johdin voin laittaa hyvin ja ilman erillistä sulaketta johtimessa, invertterin sisällä sulakkeet, toki olisiko se sulake silti hyvä laittaa sillä jos johto jostain syystä menee oikkariin, niin sehän sätii niin kauan kun akussa on virtaa tai koko akku räjähtää.

    No jos tästä ei tilanne kovin oleellisesti ole muuttunut, niin kyllä se AWG 6 riittää oikein hyvin, eli se johtojen pituus akulta invertterille  :)

    No sen verran vielä, että nuo johdon paksuudet mitä tuossa edellä laskettiin, on sille inverin maksimikuormalle mitoitettu, eli sen perässä olevat vehkeet ei enää vaikuta siihen :)