Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2470 ei skulaa
MCL:
Paljonko vastusarvon pitäisi olla?
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: MCL - 5.04.2014 kello on 11:49 --- Paljonko vastusarvon pitäisi olla?
--- Lainaus päättyy ---
56 ohmia.
MCL:
Kiitos, täytyy mitata seuraavaksi.
Nyt mitattu: 53 ohmia sanoo halpismittari. Painokytkimillä saa nastojen 12, 11, 10 ja 9 sekä maadoitus 8:n välille 0.5 - 0. 8 V jännitteitä. Nastat 7 - 2 pysyvät koko ajan täysin jännitteettöminä. Maadoituksen ja sulakejalan väliin tulee 12.6 V.
MCL:
Nastat 1 ja 5 oikosulkemalla pannu ja kiertovesipumppu lähtevät heti toimimaan ja koska nastat 9 - 12 ovat jännitteellisiä, niin katkos lienee jossain 2 - 7 nastan ohjauspiirissä?
mjo33400:
Onhan tuolla aiemmin kytkentäkuva! Nasta 8 on maa. Nasta 2 1kw, nasta 3 2kw ja nasta 5 kaasulämmitys, muista ei kannata välittää. Tuleeko transistoreille ohjaus?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu