Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi

alden lämminvesi

(1/1)

Hymer B 664:
mistähän johtuu kun täyttää alden 3010 boilerin niin tulee ilmaa kauan mutta sitten pärskintä loppuu, kunnes muutaman tunnin kuluttua ottaa lämmintävettä sama pärske,mihin vesi karkaa ei vuoda mihinkään.

99:
Boilerin yläosaan jää ilmatasku joka toimii paisuntatilana. Kun boileri lämpenee, niin ilma ilmataskussa lämpenee myös => paine kasvaa. Kun hana sitten avataan paine pienenee ja ilmatasku laajenee saavuttaen vedenoton => ilmaa pääsee lämminvesiputkistoo n, ja räiskyy. Parin hanan avauksen jälkeen ilmataskun ilma tila on pienentynyt niin että se ei enää yletä vedenottoon, räiskyntä loppuu.

Tulikohan tarpeeksi sekavasti selitettyä?  :-X

Hymer B 664:
asia tuli selväksi kokeillaan jospa se siitä.

remppa:
Tai vesisäiliössä olevan pumpun takaiiskuventtiili päästää takaisin. Siis jos on uppopumppu

akiville:
Vanha ketju, mutta...
Onko oikeaa ratkaisua löytynyt?
Tänään irrotin ja herkistelin alden kyljessä olevan takaiskun.

-a-

Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Vastaa

Siirry pois tekstitilasta
Mobile View